                 你知道設置排煙閥都需要符合哪些要求嗎?陜西排煙閥廠家的小編帶大家一起了解一下。

          陜西排煙閥廠家

                 1 排煙口應設在防煙分區所構成的儲煙倉內;
                 2 走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上,當設置在側墻時,其zui近的邊際與吊頂的間隔不該大于0.5m;
                 3 火災時由火災自動報警系統聯動敞開排煙區域的排煙閥或排煙口,應在現場設置手動敞開設備;
                 4 排煙口的設置宜使煙流方向與人員疏散方向相反,排煙口與附近安全出口相鄰邊際之間的水平間隔不該小于1.5m;
                 5 每個排煙口的排煙量不該大于zui大答應排煙量,zui大答應排煙量應按照本標準第5.2.12條的規則計算斷定。
                 6 排煙口的風速不宜大于10m/s。
                 當排煙閥或排煙口設在吊頂內,經過吊頂上部空間進行排煙時,應契合下列規則:
                 1 封閉式吊頂的吊平頂上設置的煙氣流進口的頸部煙氣速度不宜大于1.5m/s,且吊頂應采用不燃燒資料;
                 2 非封閉吊頂的吊頂開孔率不該小于吊頂凈面積的25%,且應均勻布置。
                 排煙系統與通風、空氣調節系統宜分開設置。當合用時,應契合排煙系統的要求。
                 排煙防火閥長處:
                 1、漏風量低,氣密性能好.
                 2、電動敞開耗費電流小.
                 3、防腐性能強,使用壽命長。4、執行機構驅動靈敏。反饋、聯鎖信號準確。
                 排煙防火閥主要功能、特色
                 1、輸入DC24V電信號、電磁鐵動作、閥門迅速敞開。
                 2、手動敞開,手動復位封閉。

                 3、可輸出閥門敞開信號及聯鎖控制信號。

          陜西排煙閥安裝